พอดีเอาไปทำที่ร้านซ้อมแอร์ อาการมีอยู่ว่าเปลี่ยนกล่องควบคุมแล้ว ไล่สายไฟแล้ว แอร์ไม่ยอมตัดครับ เพราะแอร์โดนแปลงเทอร์โมไฟฟ้ามา  (ต้องไห้ช่างไล่สายไฟแอร์ใหม่หมดไหมครับ พอดีเปลี่ยนคอมแอร์มาและเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ๆ) aom4 aom4 aom4 aom4


หัวข้อ: Re: เปลี่ยน กล่องควบคุมแอร์ใหม่ แอร์ไม่ยอมตัด ช่วยด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: ake2952 ที่ 05 มิถุนายน 2014, 10:11:41
-สายไฟที่คอมมีกี่ครับ....ถ้า3เส้นลองให้ช่างไล่ดูครับา
-เส้นที่ 1 จะเป็นไฟบวกมาจากกล่องแอร์(ไฟจะมาตลอดครับ)จะต่อไปที่สวิทต์แรงดันที่ตัวคอม
-เส้นที่ 2 จะมาจากสวิทต์แรงดันจากข้อที่ 1 ส่งไปที่กล่องแอร์(ถ้าแรงดันเกินจะตัดครับ)
-เส้นที่ 3 เส้นนี้ต่อเข้าคอมครับมาจากกล่องแอร์(ไฟจะยังไม่มาครับต้องติดเครื่องก่อนถึงจะทำงานคือต้องทำงานให้ครบระบบก่อนถึงจะทำงาน)
  
 ข้อสังเกตูเปิดสวิทต์กุณแจที่ on แล้วเปิดสวิทแอร์ถ้าคอมทำงานแสดงว่าต่อผิดครับ


หัวข้อ: Re: เปลี่ยน กล่องควบคุมแอร์ใหม่ แอร์ไม่ยอมตัด ช่วยด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: G@USS ที่ 09 มิถุนายน 2014, 09:24:47
 homs

เสริมครับคอมแอร์จะทำงานต่อเมื่อ เปิดสวิทซ์ น้ำยาแอร์ นะ
ส่วนสวิทซ์พัดลมไม่เกี่ยวกับคอมแต่เปิดปิดพัดลมอย่างเดียว

 homi


หัวข้อ: Re: เปลี่ยน กล่องควบคุมแอร์ใหม่ แอร์ไม่ยอมตัด ช่วยด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: Zalatujr ที่ 09 กรกฎาคม 2015, 11:45:46
เป็นลิงค์ที่มีประโยชนะมากครับ หาอยู่พอดีเลยครับ