Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/aethail1/domains/aethailand.com/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
เรื่องแอร์ไม่ต่อ เลยบายพาสสัญญาณจากสวิตซ์ความดันแอร์ (H แบบสี่ขา)
*ShoutBox
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องแอร์ไม่ต่อ เลยบายพาสสัญญาณจากสวิตซ์ความดันแอร์ (H แบบสี่ขา)  (อ่าน 1802 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
wizzup
Freshy
*


กำลังใจ: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 15


« เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2009, 12:59:12 »

สวัสดีครับ มีปัญหามาถามอีกแล้ว   เขิลล์
อยู่ ดี ๆ คอมแอร์มัน ก็ไม่ยอมทำงาน พอลองต่อบายพาส pressure switch (ไม่ใช้สวิตซ์แล้ว ถอดปลั๊กออกแล้วต่อตรงตัวที่มันต่อขา 1 กับ ขา 2 ในรูป) ก็หาย ยังไม่แน่ใจว่า amplifier เสียหรือเปล่า
ตอนแรกคิดว่าน้ำยาไม่พอ มันเลยตัด ก็เลยไปให้ช่างล้างตู้แอร์มา เติมน้ำยาความดัน L ตอนเดินเบาได้ 40 และแอร์ก็เย็น และระบบก็ทำงานปกติดี
ช่างบอกคอมมันไม่ค่อยดีเลยส่ง ผลให้สวิตซ์เสีย จะเปลี่ยนสวิตซ์แต่ช่างแนะนำว่า ถ้าไม่อยากต่อบายพาสก็ควรเปลี่ยนคอมพร้อมสวิตซ์ด้วย เพราะถ้าใช้คอมตัวเดิมมันก็จะกลับมาเป็นอีก

คำถามครับ
1. ลองวัดความต้านทานสวิตซ์ดู ขา 1 กับขา 2 มันต่อกัน แล้วก็ขา 3 กับขา 4 มันก็ต่อกัน อยากรู้ว่าจริง ๆ แล้วสวิตซ์ตัวนี้มันทำงานยังไงครับ ?
2. ช่างบอกคู่ 1 กับ 2 ต่อกันเมื่อน้ำยาความดันมากพอทำงาน ส่วนคู่ 3 กับ 4 ต่อกันเมื่อความดันมากไป ถ้าความดันน้อยไปมันจะไม่ต่อกันทั้งคู่ จริงหรือเปล่า ?
3. สวิตซ์ราคาเท่าไร ?
4. ถ้าอยากถอดสวิตซ์ออกมาจากท่อต้องอัดน้ำยาใหม่หรือเปล่าครับ ? ถ้าไม่ต้องจะได้ไปลองหาสวิตซ์มาลองดูว่าตัวอื่นมันเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
5. ตอนนี้ไม่มีตังค์ซื้อคอมใหม่ ถ้าใช้แบบนี้ไปจะมีโอกาสเกิดความเสียหายกับอะไรหรือเปล่าครับ ถ้าคอมพังอย่างเดียวพอทำใจได้ จะได้ซื้อใหม่ตอนนั้นเลย   แหะๆๆ

 บายๆ


* IMG_2787.JPG (35.44 KB, 320x211 - ดู 450 ครั้ง.)

* IMG_2789.JPG (23.26 KB, 320x240 - ดู 417 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า